匿名用戶 2012-06-01 16:44:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1135查看 4回答
請問如何區分柱的插筋與搭接
中間層柱的鋼筋長度=層高-下層露出長度+上層露出長度,請問其中的上層露出長度是否包含柱筋搭接長度?問這個問題的目的是,我想弄清楚中間層柱的所謂插筋長度是哪段,搭接長度又是哪一段?希望老師給個直觀的草圖。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看圖,上層露出長度不包括綁扎部分的 二層鋼筋長度 如圖中紅線 正常柱子鋼筋很少用綁扎的 如果是綁扎 會另外出量
2012-06-01 16:53:16
-
它是計算在下層柱縱筋里。
2012-06-01 16:54:30
-
中間層柱的長度就是中間層層高的高度。
2012-06-01 20:43:00
-
同意以上意見。
2012-06-02 10:59:48
-
本層柱只出插筋和插筋范圍箍筋的量,上層鋼筋直接與插筋搭接,這是什么原因造成這種錯
本層柱只出插筋和插筋范圍箍筋的量,上層鋼筋直接與插筋搭接,這是什么原因造成這種錯為什么插筋的長度是整一層的長度
-
基礎層柱屬性編輯框中的“插筋構造”中的“設置插筋與縱筋錨固”兩種設置狀態下柱鋼筋計算量相等嗎?
-
基礎層柱屬性編輯框中的“插筋構造”中的“設置插筋與縱筋錨固”兩種設置狀態下柱鋼筋計算量相等嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看