有關剪力墻的問題
將剪力墻由兩個暗柱+墻身組成,那么在定義的時候我將全部定義為暗柱,采用其他箍筋定義剪力墻的水平及豎向鋼筋和拉筋,請問大家是否可取?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不可取,如果像你那樣處理,你要自己考慮建立墻水平鋼筋、垂直鋼筋、拉筋的根數和長度,考慮長度的時候還要考慮如果遇洞口了鋼筋的扣減、基礎插筋的彎折以及頂層的錨固等。非常麻煩 處理的時候,其實你想這么處理主要是考慮套定額的時候暗柱是剪力墻的一部分。那么在鋼筋里面繪制剪力墻的時候在有暗柱的地方也把墻繪制好,導入圖形時不導入暗柱即可。
2012-06-01 15:36:20
-
我覺得不可取、這樣多麻煩
2012-06-01 09:51:23
-
應該按暗柱及墻分別定義繪制,鋼筋計算才正確。
2012-06-01 09:54:46
-
暗柱 與剪力墻要分開定義
2012-06-01 11:39:46
-
軟件提供其他箍筋的方式就是為了計算非標準圖集的形式的鋼筋的,但是你的暗柱與剪力墻的鋼筋跟平常的鋼筋一樣的布置,沒有復雜到要這么算吧,你為啥要這么做啊,這樣多麻煩啊,暗柱和剪力墻分開畫,軟件按照平法規則計算,各是各的,多好看啊,多準確啊,這種事不可取的。最好不要這樣。
2012-06-01 12:36:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看