匿名用戶 2012-05-30 10:41:05 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1094查看 8回答
設置構造柱
說明上有這樣一句話,窗臺墻在轉角及每個3米設置構造柱,怎么設置 窗臺墻是什么 是不是每個窗的轉角都要設置構造柱
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納窗臺轉交處和砌體墻每隔3米設置一個。、 工具里面可以打開動態(tài)輸入。方便布置構造柱。
2012-05-30 12:18:05
-
是的,根據(jù)這句話,就是每個窗臺轉角處都要設置構造柱的。
2012-05-30 10:42:59
-
應該是窗戶下面的墻體
2012-05-30 10:48:55
-
說明錯誤。應該是窗間(兩個窗子之間的)墻,轉角處設置構造,且構造柱之間的間距不大于3.000米。
2012-05-30 10:56:45
-
就是墻的陽角上。
2012-05-30 11:03:27
-
窗臺墻應該是窗戶下面的和窗戶兩邊的墻體。1 在轉角處需要設置構造柱。 2個窗戶之間直型墻長度大于3米的中間設置構造柱。
2012-05-30 11:59:50
-
應該是砌體墻在轉角及每個3米設置構造柱,窗臺墻長度大于3米的中間以及轉角窗臺墻設置構造柱。
2012-05-30 13:25:16
-
窗臺墻在轉角及每隔3米設置構造柱就從開頭到結尾如果遇到下一個柱子則需要在兩個柱子之間設置構造柱
2012-05-30 15:03:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看