20****@qq.com 2012-05-30 10:21:23 | 重慶市 其他專業 | 1203查看 7回答
幫忙看看圖紙,謝謝
小弟才疏學淺,對此圖不是很了解,所以畫圖的時候也無從下手,這空調板和飄窗怎么畫呢,看圖有點費勁,希望高手能講解下,最好是建模圖解,謝謝啊 ,之前懸賞的100分的帖子沒通過,所以重發,分就這么多了謝謝問題補充:不要說什么在單構件輸入,這個我知道,主要是圖紙看不懂,腦子里反應不出它的三圍,希望誰能建個模型看看 QQ 20984744
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第一個圖中顯示的是空調板和飄窗的平面位置,在板的左側有墻右側有飄窗側板, 第二個圖顯示的是空調板的立面位置,空調板距墻凈距離為500MM。 第三個圖顯示的是飄窗側板和構造柱平面位置距墻距離。 第四個圖顯示的是飄窗底板和頂板的立面位置。并且可以看出飄窗內側有一道200*500的梁,梁長為2.1米,一側與構造柱連接一側與墻連接, 可以,下午上班后給你發 TC2119處是2.1,TC1519處是1.5 飄窗內側200*500的梁截面在第四個圖上標有4a10鋼筋就是,梁長2100 在第一個圖中TC2119處 左邊標有400+100,下面是代剖面線的梁和板 二樓建的模飄窗頂板標高不對,側板的高度好像一不對。沒有看見構造柱。 空調板二有用,說明了板的高墻距離 我建了模,發不過去,提示說有類似的圖了,不讓發。 二樓建的基本上是對的,你改一下飄窗頂板標高,側板高度,構造柱的位置就可以了。 發不了,刪除了,2樓的建的空調板上中下有3快板,從圖2里能看到中間那塊板。 還有,他建的那個模型窗戶下面的那個它是用異形梁代替了板。那樣代替是不正確的。 還有,空調板的上板跟樓板是一個高度,飄窗板的下板是層底標高加0.5米 空調板二里面中間那快板也是有道200*300的梁跟墻和構造柱相接。 空調板1和空調板2的位置有時要結合建施圖去看。你從建施圖上看能否找到答案。 ABC19561119@126.COM 我看過了圖,結構圖與建筑圖對不上。
2012-05-30 11:21:27
-
可以在單構件中輸入
2012-05-30 10:23:02
-
以軟件現階段的技術水平,費點事做單構件輸入吧。我們也遇到相類似的問題,真的沒有好辦法。
2012-05-30 10:52:52
-
你要方便,把圖紙發到我郵箱里吧,我給你看看,圖片上有些數據不是很清楚明了(郵箱:liufengxiyu@126.com),我簡單畫了下關于空調板和凸窗,你參考下把
2012-05-30 10:50:50
-
沒有好辦法 自己心里有數就行了。
2012-05-31 08:16:16
-
同意四樓回答
2012-05-31 15:12:56
-
你好:請問你的問題解決沒有?如果沒有解決,可發電子圖過來,我幫看一?。qq1648744928
2012-06-01 07:40:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看