匿名用戶 2014-03-07 09:27:01 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 508查看 3回答
梁箍筋的問題
一個長8.2米得梁 箍筋信息從左到右依次是這樣寫的 A10@200(2)(1000) A8@200 A10@200(2)(1000) 在鋼筋算量軟件中應如何輸入
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
設計括號內的數據是箍筋在布置距離,當設計有要求時,輸入就要帶中括號,如:A10@200(2)[1000];A8@200(2)[2000];A10@200(2)[1000]。
2014-03-07 09:33:52
-
可以根據圖紙要求在梁屬性箍筋框內輸入A10@200(2)[1000];A8@200(2)[2000];A10@200(2)[1000]就行。
2014-03-08 09:00:36
-
???? 這是梁的加密區輸入問題,具體你可以這樣操作:你在梁的箍筋那一欄輸入:A10@200(2)[1000];A8@200(2)[6200];A10@200(2)[1000],兩個加密區加上一個非加密區的總長度要等于梁凈長(即扣除支座的寬度后的長度),這里你沒說梁是什么長度,我當作不含支座的凈長處理。希望可以幫到你!具體詳見截圖。
2014-03-07 16:25:05
-
一個長8.2米得梁 箍筋信息從左到右依次是這樣寫的 A10@200(2)(1000) A8@200 A10@200(2)(1000) 在鋼筋算量軟件中應如何輸入
-
圖紙上在框架梁的集中標注上標注有這樣一句話“箍筋下端加密”,是什么意思呢?在軟件上怎么設置呢?
-
這道梁的箍筋信息是a8@100/200,兩邊都已經識別了支座,為什么只有左側箍筋加密,而右側沒有加密,現場做的是兩側都加密了,是我哪里出了問題呢?
-
六肢箍 兩種箍筋信息 肢數不同 如c16-100(2)+c12-100(4) 設置時如何正確輸入嘞?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看