  • 如何計算梁鋼筋的搭接長度

    按03G101-P34的規定,鋼筋綁扎搭接長度為1.4*LaE(1.4為我設置的縱向鋼筋搭接接頭面積百分率修正系數),我在抽樣鋼筋里畫的一根大于8m的直徑為25的二級鋼筋的梁,按圖集規定,在一級抗震和砼等級為C30的情況下,搭接長度應為:1.4*34*d=1.4*34*25=1190(軟件里我設定了25的二級鋼搭接方式為綁扎搭接) 1、現實情況下鋼筋的搭接長度會有這么長么? 2、軟件計算出梁下部鋼筋單根長度為11000mm,如果加上搭接長度后,則應該為:11000+1190=12190mm,則單根重量應為:3.853375*12.19=46.97kg,但是軟件里計算出的單根重量為42.391,請問是什么原因導致差別這么大呢? 謝謝·····

    修正系數

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 軟件計算的單根長度數據不含搭接長度,搭接長度應該在編輯鋼筋表格(搭接)框內,計算出的單根重量考慮上了修正系數,軟件里計算出的單根重量是準確的。根據你提供的數據軟件計算是錯誤的,顯示的搭接不是按綁折接頭計算的,在編輯鋼筋表格(搭接)框內顯示1,代表1個接頭,不是顯示搭接長度,你在檢查一遍看看是不是設置有錯誤。

    2012-05-24 08:54:01 

  • 你可以將設置按如圖進行修改后,再匯總計算,25的鋼筋量就正確了。

    綁扎搭接

    答疑解惑

    2012-05-24 08:47:45 

  • 只要設置正確,計算沒有問題的。見圖。可能是設置框架梁搭接方式的問題。

    廣聯達服務新干線

    2012-05-24 09:13:03 

  • 1、現實情況下鋼筋的搭接長度,,按規范,該長就得長。 2、軟件里計算出的單根重量為42.391,可能考慮上了修正系數。

    2012-05-24 06:06:48 

  • 你好:你所說的這種情況,要是“縱向鋼筋搭接接頭面積百分率”是50%,在一級抗震和砼等級為C30的情況下,梁內直徑為25的二級鋼筋的搭接長度就是1190。你所說的軟件的單根重量值是42.391,“縱向鋼筋搭接接頭面積百分率”,它是按25%計算的。

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    修正系數

    2012-05-24 06:10:04 

  • 按03G101-P34的規定,鋼筋綁扎搭接長度為1.4*LaE(1.4為我設置的縱向鋼筋搭接接頭面積百分率修正系數),我在抽樣鋼筋里畫的一根大于8m的直徑為25的二級鋼筋的梁,按圖集規定,在一級抗震和砼等級為C30的情況下,搭接長度應為:1.4*34*d=1.4*34*25=1190(軟件里我設定了25的二級鋼搭接方式為綁扎搭接) 1、現實情況下鋼筋的搭接長度會有這么長么? 2、軟件計算出梁下部鋼筋單根長度為11000mm,如果加上搭接長度后,則應該為:11000+1190=12190mm,則單根重量應為:3.853375*12.19=46.97kg,但是軟件里計算出的單根重量為42.391,請問是什么原因導致差別這么大呢? 謝謝·····-----------------------你這樣在表格中改是不行的,原因是你搭接設置中設置的不是綁扎,而只是在表格中改了一下,你看一下搭接長度為1,其實是接頭的數量,所以量不對了。

    2012-05-24 07:53:52 

  • 打開鋼筋軟件,在模塊導航欄里有一工程設置功能,點擊計算設置,對鋼筋搭接按圖紙要求進行設置長度;

    2012-05-24 08:01:55 

  • 1、現實情況下鋼筋的搭接長度,,長短按規范,在一般情況下縱向鋼筋搭接接頭面積百分率”不能在于50%,大于22以上的是機械連接 2、軟件里計算出的單根重量為42.391,可能考慮上了修正系數。

    2012-05-24 07:54:43 

  • 你好:你的問題出在你后面的綁扎是紅色的字體,應該是后改的,在設置時出了問題,建議重新設置一下綁扎的長度、和接頭百分率??次覀兊氖蔷G色的。

    綁扎搭接

    2012-05-24 08:00:07 

  • 軟件的單根長度110000已經包括了你的搭接1190,你再加上去等于加了兩個搭接了。。。。所以你多算了,軟件算的是對的!