鋼筋搭接設置
在廣聯達鋼筋樓層設置中搭接已設置為0,但計算設置的搭接設置分別按默認或改為焊接,鋼筋量仍相差較大。原因在哪。(四川定額中鋼筋已包含搭接量。焊接和綁扎接頭為0應該相同呀)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你將搭接設置成機械連接就沒有了搭接的長度了。軟件中是不能將搭接的數字輸入的。
2012-07-21 15:40:33
-
可以在搭接設置里設置為零,就會不計算搭接量了。
2012-05-23 19:17:35
-
不知你是如何設置焊接和綁扎接頭為0的,想要取得這個效果,你可以把接頭全部設置為套筒連接即可。
2012-05-23 19:16:08