25****@qq.com 2012-05-21 23:00:18 | 江西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2587查看 16回答
這承臺該用什么配筋形式。環式,板式還是梁式。用廣聯達怎么畫上去?望圖文指導。
問題補充:高手請發圖
全部回答
(16)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
建議你采用單構件輸入要快些
2012-05-21 23:05:31
-
用環式就行了
2012-05-21 23:06:02
-
還式配筋處理
2012-05-21 23:22:43
-
用環式配筋處理
2012-05-21 23:20:31
-
環式配筋也就是通常所說的 鋼筋籠,一個閉合的整體,區別于梁式配筋
2012-05-21 23:17:16
-
支持上樓yangyang0707.配筋形式是梁式.補充一點箍筋為19肢箍(里面有8個內箍.1個拉鉤).寬度剛剛搞錯應該為1800.腰筋下樓說的是環式的有道理.全部用環式配筋處理真的不可取.箍筋4800*1800彎曲和綁扎難度可想而知.
2012-05-22 07:36:28
-
用環式較捷徑
2012-05-21 23:16:00
-
該承臺用環式配筋+其它鋼筋輸入
2012-05-22 07:31:03
-
應該采用梁式,但是腰筋又是環式的,所以腰筋可以通過其它鋼筋來做。
2012-05-22 07:59:16
-
個人認為應該按板式配筋, 首先新建矩形承臺,如圖定義,承臺中的3號筋B14-100在其它鋼筋中編輯,尺寸按截面減保護層,我的保護層一邊按25算的,而腰筋我是計算出來根數直接輸在側面筋中,如下圖,希望對你有幫助
2012-05-22 17:47:44
-
采用環式配筋可以解決。
2012-05-22 07:36:26
-
從鋼筋配置看是環式配筋。
2012-05-22 08:29:54
-
采用環式箍筋,記得把橫向和縱向分清楚。
2012-05-22 08:43:06
-
配筋形式是梁式,底部19根2級28的鋼筋,腰筋為6根2級22的鋼筋,上部為19根2級14的鋼筋,25根2級12的箍筋
2012-05-22 06:57:09
-
果斷環形的,不解釋。
2012-05-22 09:23:09
-
只能說是按施工方案做,你不可能做成環式配筋,那根本就不可能實現太浪費人工,最好采用梁式配筋,(比如測量高程時圖紙給的湯姆及測繪方式是只能放在理論階段的可行性研究)。
2012-05-23 00:12:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看