匿名用戶 2012-05-20 21:05:55 | 廣東省 其他專業 | 9465查看 3回答
關于灌注樁鋼筋籠的焊接
灌注樁鋼筋籠采用焊接,焊接接頭錯開35d,想問一下,同一個主筋上允許有兩個焊接接頭嗎? 規范上所說的同一根受力鋼筋上,接頭數不能超過兩個或者兩個以上,是否也適合上面所述的焊接接頭?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
灌注樁鋼筋籠采用焊接,焊接接頭錯開35d,同一個主筋上允許有兩個焊接接頭的, 規范上所說的同一根受力鋼筋上,接頭數不能超過兩個或者兩個以上,也適合上面所述的焊接接頭。
2012-05-20 21:36:09
-
你好:同一根主筋是可以有兩個接頭的,規范上說的是不宜超過兩個或者兩個以上的接頭,在鋼筋沒有那么長的時候是可以的。注意一下是宜,不是必須。 位置錯開1.4倍LaE是搭接時的要求,你是焊接錯開35D且不小于500就可以了。
2012-05-20 21:10:31
-
在這我也問一個問題 就是 一副鋼筋籠子 里允許放幾根帶焊接頭的受力鋼筋? 謝謝在線等候·····
2012-05-25 15:35:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看