liouhao429 2012-05-19 14:51:42 | 江西省 鋼筋算量GGJ2013 | 952查看 2回答
關于樓層缺省鋼筋設置的問題
11G的鋼筋軟件中樓層缺省鋼筋設置里“錨固一欄”為什么有些有兩個數值,而且與基本錨固長度對不上,同時這里的“搭接”又是怎么來的而且有些也是兩個數值,這些都和基本錨固長度里計算過來的對不上
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
11G的鋼筋軟件中樓層缺省鋼筋設置里“錨固一欄”為什么有些有兩個數值,而且與基本錨固長度對不上,同時這里的“搭接”又是怎么來的而且有些也是兩個數值,這些都和基本錨固長度里計算過來的對不上---------------前面的數值是直徑小于等于25的錨固或搭接值,后面的數值是直徑大于25的錨固或搭接值。 HPB300的只有一個數值是因為該類型的痪沒有有大于25的嗎?HRB335、HRBF335的一級抗震C30混凝土的是33d,為什么這里的是34呢?HRB400的是40d,而這里的又是41d是怎么回事啊??-----------------------軟件是按基本錨固進行換算設置的。
2012-05-19 18:02:12
-
你看看11G圖集53頁錨固表下的說明中說的括號前面為直徑<25的,括號后面為直徑>25的錨固值
2012-05-19 20:09:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看