匿名用戶 2012-05-19 09:31:37 | 四川省 安裝算量GQI | 918查看 10回答
在安裝的電氣算量里面我是用組合管道來識別圖紙中一根管表示很多根管的,但是出現一個問題
就是在用組合管道設置起點以后,我選擇起點的時候,我的橋架標高為-4.2,我的線管標高為-4.2,我把它們連接起來了,但是在選擇起點時候說橋架和線管沒有連接,為什么?要怎么操作?
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納標高一樣,按道理說它們是相交閉合的了。你通過三維觀察一下,如果三維也是沒有什么問題的,那么你手動畫延伸一點點管到組合管道上面,然后再去選擇起點。
2012-05-19 09:39:41
-
這樣設置標高應該還是有點誤差的,動態觀察一下。最簡單的方法就是讓橋架和管之間自動生成立管。橋架標高是底標高,管道是中心標高。都是4.2米的畫,能相交嗎?所以要生成立管。
2012-05-19 10:32:06
-
1樓說的很好。
2012-05-19 10:19:00
-
沒問題 你三維看看 如果證明確實沒有那么手繪上去就行了 手繪后再設置起點
2012-05-19 10:40:08
-
你的操作錯了,設置起點可以是橋架也可以是組合管道,但是選擇起點必須是配管而不是橋架。
2012-05-19 11:11:02
-
組合管道只能是配管,橋架只有電纜才能設置起點。供參考。
2012-05-19 11:40:56
-
1樓回答很好,支持1樓的說法
2012-05-19 12:53:52
-
在同一標高且得有交點
2012-05-19 12:23:59
-
支持1樓的回答
2012-05-19 09:56:49
-
還是要檢查一下你的設置是否哪里有問題