匿名用戶 2012-05-18 11:25:42 | 廣東省 其他專業 | 2099查看 4回答
關于地下室剪力墻是否可以套綜合腳手架
我們項目的地下室剪力墻高度為3.4m,現在甲方說只能套單排腳手架,原因說廣東定額上說“水池墻、煙道墻等高度在3.6m以內的套單排腳手架”,是否合理?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻是建筑物的墻體,要按墻的規則計算,實際上計算的是外墻外側的綜合腳手架,內墻是與裝飾時計算的里腳手架或滿堂紅腳手架,并沒有單排腳手架的計算規則。
2012-05-18 11:28:15
-
地下室屬于主體,應該按建筑面積計算綜合腳手架,“水池墻、煙道墻等高度在3.6m以內的套單排腳手架”這句話指的是構筑物。
2012-05-18 11:28:22
-
“水池墻、煙道墻等高度在3.6m以內的套單排腳手架”,有點牽強。 只要是能計算建筑面積的都應該套綜合腳手架。
2012-05-18 11:29:06
-
腳手加工程量計算規則:3、地下室外墻綜合腳手架高度從設計外地坪至底板墊層底。 甲方說只能套單排腳手架,原因說廣東定額上說“水池墻、煙道墻等高度在3.6m以內的套單排腳手架”,是不合理的
2012-05-18 11:32:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看