女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 抗震等級的問題

    結構說明:框架結構,抗震等級三級。 圖紙中有一些依附在框架柱上的構造柱和鋼筋混凝土造型構件,這些構造柱和 造型構件是用抗震三級還是非抗震等級。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    安總說明,只有板是非抗震的,抗震規范里規定的,地震作用是水平的 但是現澆板的剛度在水平方向的剛度很大 都可以近似認為樓板的剛度無限大了 還有必要抗震驗算么?

    2012-05-18 15:34:55 

  • 你好 用抗震三級

    2012-05-17 16:46:03 

  • 圖紙沒單獨說明就都是按總說明的

    2012-05-17 16:45:15 

  • 按圖紙總什么要求,造型構件沒有單獨注明都按抗震三級計算

    2012-05-17 16:49:30 

  • 用三級抗震。

    2012-05-17 17:24:43 

  • 造型構件的框架梁是按照抗震等級三級,板是按照非抗震設計。

    2012-05-17 17:14:26 

  • 結構說明:框架結構,抗震等級三級。 回復:結構說明框架結構抗震等級為三級。軟件設置時抗震等級按三級抗震。對于抗震來說,是框架結構也就是說框剪結構剪力墻、框架結構框架柱、框架梁。基礎梁、獨立基礎、框架結構次梁、板、附屬構件、雨逢屬于非抗震構件。

    2012-05-17 17:39:19 

  • 結構總說明中明確了,所有構件抗震等級是三級。

    2012-05-17 20:16:54 

  • 支持“清晨的風”的解答,一般總說明只是籠統的說一下,并沒有細分(個人認為這是設計人員的設計錯誤或不細),我認為還應該提出技術核定,問設計院一下,因為常規,抗震結構中有些構件是不需要做抗震的,比如,基礎梁、非框架梁、板等,所以,統一按總說明就會造成鋼筋的浪費,有些時候鋼筋多了也不一定是個好事情。

    2012-05-21 13:08:41 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!