女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電纜預留問題

    室外直埋電纜進入室內高壓開關柜(室內橋架敷設):工程量是:(水平+垂直+2.(進入建筑預留)+1.5預留電纜進入橋架+2.高壓開關柜中預留+1.5室內電纜端子預留)*1.025。 請問進入橋架處要不要預留,電纜是在高壓開關柜與電纜終端頭連接認為不必要再留1.5.
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、進入橋架處不需要預留。 2、電纜進入高壓柜內電纜頭與高壓柜連接,即按照高壓柜預留長度即可,不用再考慮計算終端頭的預留。

    2012-05-17 15:59:58 

  • 室外直埋電纜進入室內高壓開關柜(室內橋架敷設):工程量是:(水平+垂直+2.(進入建筑預留)+1.5預留電纜進入橋架+2.高壓開關柜中預留+1.5室內電纜端子預留)*1.025。 請問進入橋架處要不要預留,電纜是在高壓開關柜與電纜終端頭連接認為不必要再留1.5. 按你的理解計算就可以

    2012-05-17 15:52:34 

  • 來自教科書: 1、預留量有電纜中間接線盒兩端 2、預留量有電纜進入溝內 3、預留量有進入建筑物處 4、預留量有電纜終端頭 所以電纜終端頭處應預留

    2012-05-17 17:01:56 

  • 請問進入橋架處要不要預留,電纜是在高壓開關柜與電纜終端頭連接認為不必要再留1.5. 進入橋架是不需要預留的 但是在高壓柜的終端頭是需要預留1.5米的長度的 這個是檢修長度

    終端頭

    2012-05-17 17:25:04 