匿名用戶 2012-05-17 11:44:01 | 河北省 安裝算量GQI | 3144查看 23回答
管道保溫問題
.絕熱工程量。 (1)設備筒體或管道絕熱、防潮和保護層計算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L (公式6) S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L (公式7) 這式中:D —— 直徑; 1.033、2.1 —— 調整系數; δ —— 絕熱層厚度; L —— 設備筒體或管道長; 0.0082 —— 捆扎線直徑或鋼帶厚。 個兩個公式里包含管件、閥門嗎 還用再另算管件閥門的保溫體積嗎? 河北08定額
全部回答
(23)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不管工業項目還是民用項目。管道都是以延長米計算,其長度包含了管件、閥門的長度。一般情況下是都包括的,但是棉席(被)類制品、纖維類散狀材料、硅酸鹽類涂抹材料的閥門、法蘭的保溫不包括。還有閥門保溫后外保護層的鐵皮盒全部不包括。
2012-05-17 14:19:13
-
進來向大家學習的
2012-05-17 11:53:04
-
進來向大家學習
2012-05-17 12:02:18
-
管件保溫不用另計的
2012-05-17 12:24:53
-
我以為山西定額管道算量不扣除閥門所占的長度所以保溫也包含了不必另計
2012-05-17 12:21:13
-
我沒用過河北定額,但就廣東定額來說,閥門的保溫要單獨計算的
2012-05-17 12:34:40
-
計算管道長度是按延長米,那么管件包括了,而閥門的保溫,要單獨算,再綜合在一起。供參考。
2012-05-17 12:38:57
-
不含閥門的保溫,閥門的保溫要單獨計算。
2012-05-17 11:57:55
-
一般都是計算管道長度是按延長米,那么管件包括了,而閥門的保溫,要單獨算,再綜合在一起
2012-05-17 13:29:20
-
不含閥門的保溫閥門的保溫要單獨計算。
2012-05-17 13:39:29
-
我們寧夏 是 包括
2012-05-17 12:35:23
-
不包含閥門 管件的體積 還需要計算
2012-05-17 13:02:43
-
這個公式算出來的保溫體積是不包括閥門的保溫體積的
2012-05-17 14:15:49
-
管道的計算是不需要扣除閥門管件的,計算管道保溫的時候就包括了,不需要再計算閥門管件的保溫
2012-05-17 13:05:13
-
閥門保溫不包括,要單算的,管件含在管道長度里,不需要單算
2012-05-17 14:27:14
-
1、全國統一安裝工程預算定額河北省消耗量定額第十一冊刷油防腐蝕絕熱工程(HEBGYD-C11-2008)第九章絕熱工程說明第四條管道絕熱工程,除法蘭、閥門外,其他管件均已考慮在內。 2、根據計算規則第91頁,上述公式為設備筒體或管道絕熱、防潮和保護層計算公式。 第92頁閥門公式為V=π×(D+1.033δ)×2.5D*1.033δ*1.05*N S=π×(D+2.1δ)*2.5*1.05*N。相應的還列出法蘭及彎頭的計算公式。 故上述公式不含閥門、法蘭、彎頭。 閥門、法蘭的保溫量應另算。
2012-05-17 14:29:02
-
進來學習一下啊
2012-05-17 14:09:15
-
學習的,謝謝
2012-05-17 14:12:03
-
閥門保溫要另外計算
2012-05-17 15:27:49
-
進來像學習了
2012-05-17 15:33:34
-
在定義的時候就將保溫選擇上,繪圖的時候 就有了,計價的時候 也就有了
2012-05-17 15:22:47
-
管件的保溫已經包含;閥門分兩種,一是絲扣閥門保溫也包含,二是法蘭閥門的保溫應單獨計算。
2012-05-17 16:16:56
-
看看定額里面包括哪些
2012-05-17 15:55:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看