匿名用戶 2012-05-17 10:38:03 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 10624查看 4回答
關于超高模板面積與模板面積的問題
我首層層高是5m,我看別人說模板面積是總的模板面積,但是我超高模板面積比模板面積還多,我想問,超高模板面積是超過了3.6以后的模板面積,還是一層總的模板面積 是兩個加起來就算這一整層的模板面積,還是單一個算是一層的模板面積 ?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納三、柱、墻支模高度按3.6m考慮,套用支模板3.6m相應子目。支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加1m以內子目計算。支模高度達到10m時,套用支模板10m相應子目;支模高度超過10m時,超過部分按相應的每增加1m以內子目計算。支模高度達到20m時,套用支模板20m相應子目;支模高度超過20m時,超過部分按相應的每增加1m以內子目計算。支模高度超過30m時;按施工方案另行確定。地下室樓板按相應子目的工日、鋼支撐及載重汽車用量乘以系數1.2計算。這是2010廣東定額模板單說明。支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加1m以內子目計算。 不包括。 3.6m內子目的工程量是全高,超過部份套A21-19(10米內)
2012-05-17 10:58:59
-
2006年定額是按全高的模板計算超高,2010年定額是3.6米以上部分計算超高。 “如果這樣的話,那首層的模板總面積就只用超高模板面積就行了?我用的是北京04定額”本來是沖著你是廣東中山,是使用同一個定額,才會有這種解釋,一般來講我對異地定額是不會做出解釋的,因為各地的計算規則不一樣,不好誤導各位朋友,畢竟也要有點責任心吧。也確實不好意思,北京的規則就不不清楚了。 “呵呵,我的軟件就只有一個定額,所以只能用北京的”哦哦,但我是從你地區“中山”....。
2012-05-17 10:44:33
-
那是因?yàn)槌吣0迨前闯叽螖到y(tǒng)計的,比如超高模板面積1000m2,如果高度是5m,5-3.6=1.4,就是超高2次,超高模板面積就是2000m2。所以超高模板面積是有可能超過模板總面積的。 不能到基底,應該是從首層地面開始。 這個說法不對,因為籄應該是回填到首層地面標高后再做上部結構。
2012-05-17 10:44:51
-
應該是整層的建筑面積哈
2012-05-17 10:46:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看