匿名用戶 2012-05-16 09:29:21 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 567查看 3回答
關于布置梁的問題~
如圖,下面分別是柱子,梁,建施一層圖 是這樣的,我在布置一層梁的時候發現我畫圈的那個地方是有梁的,但是在柱圖上我們可以看到是這個地方是沒柱子的,以及我在建施也看到了一層和二層都沒有明顯關于這個地方的顯示?到底是怎么回事?是懸挑梁??怎么布置?p>
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你注意梁圖H軸那里是有柱的只不過是細實線,這表明這里下層有柱且到此為止了上層沒有了,應該是你理解有誤,這里的一層梁應當是地下室頂板的梁,而不是一層柱上面的梁,那我們通常叫二層梁
2012-05-17 22:52:16
-
H軸上不是有柱子么?H軸上的梁按圖布置~不可能是懸挑梁,因為主梁上右端有支?,懸挑主梁挑出端上不岢霈F(xiàn)支座筋。所以柱子是存在的。至于建筑圖上沒有明確說明,可能是圖紙問題建議與設計單位溝通一下。
2012-05-16 10:50:45
-
是的 H軸上柱子 是-2到-1層,1層沒有柱子。
2012-05-16 11:02:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看