  • 板、墻、梁、柱計算時的斷開順序?

    不同的結構,計算這些構件時哪個應通常算,哪個應斷開?希望哪位老師能夠詳細的回答一下。 例如:1、我算的是磚混結構,那么計算砌體的時候是否應該減去板所占的那部分厚度? 2、室外地坪-0.3,室內地坪正負零,則一層樓地面是100厚,是不是布置在-0.1~標高0.0之間呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    柱是通長計算。墻是算到板底。梁與柱交接時,梁長應按柱與柱之間的凈距計算。與現澆的單梁、連系梁、圈梁、框架梁連接的板,單梁、連系梁、圈梁、框架梁算至板底,板按平板以實體積計算。

    2012-05-15 17:06:30 

  • 1、要扣除板所占的部分厚度。 2、首層不是用板布置,套價應計地坪,不過是布置在0.1~標高0.0之間,可以考慮扣除面層裝飾厚度。

    2012-05-15 17:06:35 