  • 地下室底板下防水

    底板下承臺位置(內側及底面)是否要做防水, 圖中的防水涂料改為防水卷材。

    防水涂料

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、這種是外防水,所有迎水面都要做,因為防水層要封閉;底板下承臺位置(內側及底面)是要做防水; 2、構造圖可以看《10J301地下建筑防水構造》

    2012-05-08 22:19:18 

  • 根據你圖顯示 是要做的.而且防水卷材要翻邊高過你的擋墻,至于高多少 這要看你的外墻外水采用什么材料,卷材還是JS 還是聚胺酯.搭接要求不一樣

    2012-05-10 17:54:38 

  • 地下室防水底板做防水,與之相連的承臺也應該做。

    2012-05-08 16:24:13 