匿名用戶 2012-05-03 16:01:05 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 981查看 2回答
閥板增設鋼筋網片
因為電梯基坑的原因導致局部的閥板厚度超過兩米,這時應該在閥板中部增設鋼筋網片,這個鋼筋網片 如何畫到圖上去啊問題補充:不是水平方向的啊,是豎直方向的,沿著磚胎模增加的鋼筋網片
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好 閥板垂直方向的鋼筋網片可以再單構件里面輸入 也可以先算出一米筏板垂直方向的鋼筋網片 然后乘以磚胎模的長度 有些東西手算方便
2012-05-03 19:30:19
-
還是用筏板主筋的方法重疊布置上去。
2012-05-03 16:02:18
-
現澆板中沿線管上部布置鋼筋網片,雙向A6-150,每邊寬出線管150 什么意思?
我怎么知道現澆板中哪個部分有線管?圖紙中也看不到。這個線管指的是在板的鋼筋網片中,電路暗線的線管嗎?
-
筏板鋼筋布置時有正筋和負筋,是不是上面的網片是正筋 下面的網片是負筋呢 還是有其他說法 謝謝了啊
-
屋面板負筋未拉通處均設雙向a6@150鋼筋網片,并與板受力筋按受拉鋼筋要求搭接。 該咋布置呢???
-
您好!圖紙說明是這樣的:屋面板的未配置板負筋的上表面,另配A6@200鋼筋網片,且與板支座負筋搭接300。我想問的是,像這種鋼筋怎么布?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看