衛生間的標高問題
一層底標高是-0.48,二層底標高是3.45,但一層的板頂標高是3.42,那衛生的墻標高是繪制到標高3.42處呢還是在3.45處呢?想差30毫米但是這也影響墻體積量的計算,我是一名初學者,想把問題搞明白,謝謝了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一層底標高是-0.48m,二層底標高是3.45m,指的是樓層板的標高(除衛生間、陽臺的其它位置);一層的板頂標高是3.42m,應該是衛生間、陽臺的板頂標高,一般為了排水,衛生間、陽臺的板頂標高比室內板頂標高底30-50mm。 所以衛生間的墻、板標高應該繪制至3.42m。
2012-04-18 09:48:19
-
不影響,因為在那個標高位置還要布置梁,梁與墻存在扣減關系