匿名用戶 2012-04-17 15:09:22 | 河北省 安裝 | 1859查看 4回答
垂直通道電纜敷設
全國2008安裝定額匯編中99條提出:豎直通道電纜敷設適用范圍如何?電纜在豎井內橋架中豎直敷設時能否適用? 答:豎直通道電纜敷設定額適用于在20m以上的高層建筑、高塔等建筑物的豎直通道內敷設電纜時使用。如果電纜敷設在20m以上的高層建筑、高塔等建筑物的豎直通道內橋架上,自然適用,否則不適用。 對于上述回答滴答案導致好多高層住宅中好多預算書中出現了“豎直通道電纜敷設”定額子目。本人不認為不合適,原因是:《豎直通道內橋架上》這是關鍵,現在施工工藝中,管道井中的地面與樓板面試同時澆筑滴,橋架部分只是預留橋架動,這樣管道井中不能成為垂直通道。所以定額子目不合適!希望大家賜教~多給意見
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的理解完全正確。
2012-04-17 16:24:07
-
所以定額子目不合適!希望大家賜教~多給意見 你的理解沒有問題,但是還得注意一點,豎直通道電纜敷設不適用于豎直通道橋架內的敷設,所以把這個理解了,這個問題就解決了
2012-04-17 17:37:22
-
這個說法是對的
2012-04-18 10:01:24
-
豎直通道的電纜敷設也適合于豎井內垂直的電纜,因為他和水平敷設相比,要投入很大的人力,這個可以去當地的造價處去咨詢就知道了。
2012-04-18 22:43:27