匿名用戶 2012-04-14 11:04:33 | 四川省 安裝 | 3839查看 2回答
應急照明在強電間里邊敷設方式
一般在豎井里邊的豎向線路敷設都應該是橋架敷設吧?但是系統圖是并未顯示是否沿橋架敷設,ZRBV-3X2.5 JDG25 CC,并且在豎井里邊也沒有明確說明應急照明敷設哪一個線槽,我是自行考慮豎井內線槽,還是應該豎井內配管呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應急照明是從配電箱出來的,出線直接就穿JDG了,不需要走橋架或線槽
2012-04-14 18:03:20
-
ZRBV-3X2.5 JDG25 ,說明是配管穿線,也就是使用JDG管,管徑25的穿線管 CC是指天棚暗敷,你說的對,那只是個標注,但是并沒有說按橋架敷設,二是標注JDG25,再就是應急照明一般是單獨管路敷設,單獨支路,與普通照明分開
2012-04-14 11:07:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看