  • 廣聯達鋼筋施工翻樣 GFY2010斜梁鋼筋在支座處出現彎折問題

    在廣聯達鋼筋施工翻樣 GFY2010中,斜梁鋼筋在支座處出現的彎折如下圖所示: 1、梁起點支座處正確 2、梁中點支座處底筋發生彎折 3、梁終點支座處底筋面筋均發生彎折

    斜梁

    翻樣

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    在廣聯達鋼筋施工翻樣 GFY2010中,斜梁鋼筋在支座處出現的彎折如下圖所示: 1、梁起點支座處正確 2、梁中點支座處底筋發生彎折 3、梁終點支座處底筋面筋均發生彎折-----------------------------應該是梁標高的問題,你查看一下標高修改一下。 修改標高后再重新計算一下看看。

    2012-04-14 07:52:14 

  • 你好,可能你的梁有被打斷過現象,查一下梁的標高后再匯總一下到三維觀察.

    2012-04-13 16:11:38 