匿名用戶 2012-04-09 10:34:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 997查看 13回答
鋼筋含量的問題
請問四級抗震,設防烈度6度,場地類別為4類。地上6層框架結構,地下室430m2,地上面積13000m2,樁承臺及基礎梁,每平米建筑面積的鋼筋含量?問了一下鋼筋班長說至少要700噸,他的指標是51kg。,而我用GGJ2009算下來只有570噸,指標為42kg。差別很大呀
全部回答
(13)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋含量的問題 請問四級抗震,設防烈度6度,場地類別為4類。地上6層框架結構,地下室430m2,地上面積13000m2,樁承臺及基礎梁,每平米建筑面積的鋼筋含量?問了一下鋼筋班長說至少要700噸,他的指標是51kg。,而我用GGJ2009算下來只有570噸,指標為42kg。差別很大呀 答:憑我經驗看,42kg/m2應該為正常含量, 你可以檢查一下,是否有比較小都上去沒有(洞口加強筋,板大于4m放射筋,廚房 衛生間反檐是否要加筋等)
2012-04-09 12:18:11
-
你算出來多少就是多少。。。除非你畫錯了。
2012-04-09 10:37:40
-
看下你的6層框架是上面用途的建筑,偶做過一個大學4棟宿舍(每棟7900m2)7層框架結構——44~45kg/m2; 實驗樓6層框架(11155m2)——46~47kg/m2; 供你參考下
2012-04-09 13:32:11
-
42KG的含量有點低了,再檢查一下.我們6層有地下室在55KG左右
2012-04-09 14:02:20
-
42kg,加損耗了嗎?再核查一下,如果沒算錯,應該是對的,可能是結構配筋小。以實際計算為準。
2012-04-10 06:45:04
-
請問四級抗震,設防烈度6度,場地類別為4類。地上6層框架結構,地下室430m2,地上面積13000m2,樁承臺及基礎梁,每平米建筑面積的鋼筋含量?問了一下鋼筋班長說至少要700噸,他的指標是51kg。,而我用GGJ2009算下來只有570噸,指標為42kg。差別很大呀 我經歷過的類似工程鋼筋單方用量在55-60公斤較多,我感覺42公斤的確少點,在核實一下吧。
2012-04-09 10:59:54
-
看看有沒有錨固和搭接 可能差在一些比較容易被忽視的地方
2012-04-09 10:54:05
-
四級抗震,設防烈度6度,場地類別為4類。地上6層框架結構,地下室430m2,地上面積13000m2,樁承臺及基礎梁,每平米建筑面積的鋼筋含量51kg,42kg。在這個區間都屬于正常。為了慎重起見,你把柱梁板這幾大件復核一下。
2012-04-09 10:51:47
-
鋼筋班長說至少700噸是他自己算的 還是依照經驗估的呢 經驗固然可以參考 但不一定完全正確 有時候設計的鋼筋含量就是比較低 如果你不相信你自己畫的鋼筋 可以再對照圖紙 重新檢查一下 要是沒畫錯 那就是你得出來的鋼筋量
2012-04-09 10:53:01
-
42KG的含量有點低了,再檢查一下
2012-04-09 12:46:45
-
按我以往的經歷 42kg屬于正常吧 51kg有點高 另外鋼筋班長的量是估計的嗎 還是計算的
2012-04-09 13:34:39
-
相信自己。不放心再仔細核實一遍
2012-04-10 17:30:30
-
鋼筋工是經驗總結,現在設計院是按甲方要求設計的,一個設計院和一個設計院的鋼筋含量也不一樣,你在按圖紙的要求對梁柱板的節點部位查看一下,是否符合結構設計總說明,在做調整。
2012-04-14 13:28:19