sowani 2012-04-08 21:24:19 | 廣東省 其他專業 | 1897查看 11回答
天棚抹灰腳手架問題
層高5m,砌筑算了一遍里腳手架和滿堂腳手架,另外天棚抹灰還能再算一遍滿堂腳手架嗎?問題補充:廣東地區
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不能重復計算了
2012-04-11 22:24:28
-
你好,按正規的做法是建筑砌墻時,層高超過3.6米時可計算內墻腳手架.粉刷腳手架.如果天棚同時做裝飾時按滿堂腳手架計算;但粉刷腳手架不得重復計算.
2012-04-11 20:01:26
-
層高5m,砌筑算一遍里腳手架即可,砌磚不能計算滿堂腳手架。天棚抹灰應該計算一遍滿堂腳手架。
2012-04-13 06:10:12
-
可以算一遍滿堂腳手架,再算一遍里腳手架*1/2就行。只能計算一次。
2012-04-08 21:49:57
-
砌筑按單排腳手架計算,裝飾按滿堂腳手架計算
2012-04-11 17:55:04
-
室內天棚裝飾面距設計室內地坪在3.6m以上時,可計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.61~5.2m之間時,計算基本層。超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。增加層按下式計算:滿堂腳手架增加層=[室內凈高度-5.2(m)]/1.2(m)
2012-04-11 18:00:44
-
砌筑算了一遍里腳手架和滿堂腳手架,另外天棚抹灰還能再算一遍滿堂腳手架嗎? 砌筑不能算滿堂腳手架,而且算了滿堂架,砌筑的里架不能計算了
2012-04-11 18:15:51
-
二樓和三樓說的很好 相結合就是答案了
2012-04-12 01:38:32
-
可以算滿堂腳手架,但是不能算里腳手架
2012-04-11 23:13:08
-
頂棚腳手架按裝飾腳手架定額的工程量計算方法計算。
2012-04-12 08:56:33
-
天棚抹灰不能再算一遍滿堂腳手架
2012-04-13 11:23:40
-
一般我們在內墻砌筑時已經算腳手架工程量,在墻面抹灰還需要重復計算腳手架嘛,或者內墻刮膩子還需要計算腳手架工程量。
-
什么情況使用滿堂腳手架雙排腳手架、單排腳手架、天棚活動腳手架、墻面活動腳手架、里腳手架、綜合腳手架
什么情況使用滿堂腳手架、雙排腳手架、單排腳手架、天棚活動腳手架、墻面活動腳手架、里腳手架、綜合腳手架。我對這些腳手架的使用情況不是很理解.
-
什么情況使用滿堂腳手架、雙排腳手架、單排腳手架、天棚活動腳手架、墻面活動腳手架、里腳手架、綜合腳手架
什么情況使用滿堂腳手架、雙排腳手架、單排腳手架、天棚活動腳手架、墻面活動腳手架、里腳手架、綜合腳手架。我對這些腳手架的使用情況不是很理解
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看