  • 屋面梁遇框架剪力墻柱

    屋面梁遇框架剪力墻柱時是按錨固計算還是將梁拉通至外邊柱后下彎1.7lae(例如兩邊暗柱同中間剪力墻有3米長的距離,其一邊是邊角柱)
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:梁端是框架柱子時,是按伸至外柱邊后下彎1.7lae,如果有3米多的剪力墻時,梁寬同墻寬時,一般是同中間梁按錨固計算。

    2012-04-06 17:42:06 

  • 伸入的對邊還有梁或剪力墻時,它是直通,當沒有梁或剪力墻時,都是彎折錨固。

    2012-04-06 17:43:55 

  • 做法同頂層屋面框架梁柱做法即可。

    2012-04-07 14:05:46 