  • 暗柱搭接范圍內箍筋加密的問題

    廣聯達鋼筋軟件計算設置中"暗柱縱筋搭接范圍內箍筋按min{5d,100}",如果箍筋欄中只是輸入了C8@150,在柱縱筋搭接范圍內軟件會自動按照min{5d,100}加密嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    暗柱縱向鋼筋設置為搭接連接時,即使在箍筋欄中只是輸入了C8@150,在柱縱筋搭接范圍內,軟件會自動按照min{5d,100}加密計算。

    2012-04-06 10:06:17 

  • 你說的這個是指最小的間距 沒關系 他是說你的間距 最小范圍如果5*d如果小于100 那么就按照100來計算 你的150>100 所以你不必考慮

    2012-04-06 10:10:26 