- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
匿名用戶 2012-04-04 16:30:22 | 河北省 安裝 | 10682查看 6回答
避雷網算量時按設計長度增加3.9%的長度
河北定額上說“接地母線敷設、避雷線敷設,按設計長度以“10m”為計量單位計算工程量。其長度按施工圖設計水平和垂直規定長度另加3.9%的附加長度(包括轉彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度)計算。” 我的問題是避雷引下線也要計算3.9%的附加長度嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納避雷引下線,一般是利用柱主筋作為引下線,沒有避雷線這一說法,比如算鍍鋅鋼板或圓鋼,是要加3.9%的。供參考。
2012-04-04 17:06:21
-
避雷引下線不計算3.9%的附加長度
2012-04-04 16:32:45
-
避雷引下線不需要計算3.9%的附加長度,因為饲烂柱內鋼筋,但是如果單獨加裝引下線,就需要考慮3.9%的附加長度
2012-04-04 18:14:39
-
引下線是利用柱內柱筋焊接的,引下線上與避雷網(帶)連接,下與基礎接地連接,工程量不需要乘以3.9%,避雷中僅有避雷網(帶)、接地母線需要乘以3.9%的系數,其余的均不需要乘以系數
2012-04-05 19:38:23
-
河北定額上說“接地母線敷設、避雷線敷設,按設計長度以“10m”為計量單位計算工程量。其長度按施工圖設計水平和垂直規定長度另加3.9%的附加長度(包括轉彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度)計算。” 我的問題是避雷引下線也要計算3.9%的附加長度嗎? 答:引下線不需要乘以3.9%的富余量,只有屋頂避雷線是需要乘以系數的,接地母線需要乘以系數,其余的均不需要乘以系數的。
2012-04-05 15:53:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看