  • 地框梁箍筋

    地框梁標高在承臺面以上,以墻柱為支座,但計算箍筋時只計算到承臺邊,沒有計算到墻柱邊,且面筋、底筋直錨長度不夠的情況下沒有彎折而是穿過柱,請問該如何設置

    識別梁

    問題補充:大家好,問題已經解決了,我之前墻柱底標高設置成了同基礎頂標高,把墻柱底標高設置同基礎底標高再重新識別梁支座就好了,謝謝大家!

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好!也許是你的支座沒設置好。既然以墻柱為支座,它必須設置在梁與墻柱的交點上,你仔細看看圖,是否如此。這樣的話,箍筋只到承臺邊的情況就解決了;至于面筋、底筋沒有彎折而是穿過柱,你到計算設置那一欄,找到框架梁那個頁簽,在“基礎連梁”那里有個“多跨基礎連梁上(下)部鋼筋遇中間支座”,點開右面的倒三角。選擇錨入柱內Lae。

    2012-04-04 00:39:05 

  • 你應該用基礎梁去定義,基礎梁在承臺面上,設置好地梁屬性,繪圖時畫到柱子中心你試下看行不?像你的截圖箍筋到承臺邊的話肯定是你畫圖是以承臺為支座的,你改變下屬性就可以了

    2012-04-04 00:44:35 

  • 地框梁標高在承臺面以上,以墻柱為支座,但計算箍筋時只計算到承臺邊,----在計算設置里設置一下;沒有計算到墻柱邊,且面筋、底筋直錨長度不夠的情況下沒有彎折而是穿過柱,---不需要設置的。這樣即可。

    2012-04-04 06:52:00 

  • 修改計算規則

    2012-04-04 08:54:49 

  • 你在節點設置里設置

    基礎底

    2012-04-04 09:36:02 