abcde1100 2012-04-03 10:08:03 | 江西省 安裝 | 4236查看 6回答
火災報警信號線
火災報警里的鋼管是做主體時預埋還是做好墻之后在墻上開槽呢?信號線到感煙探頭、消火栓報警、信號蝶閥、水流指示器、排煙口、卷簾控制器等等,線是從天棚上面在引到各個上面嗎?有些是距地1.5m,或則更低的,那線是不是要計算2遍,如從天棚上下來到信號蝶閥,再從信號蝶閥上到天棚,再引到下一個,如果是這樣上下線可以共用一根鋼管嗎?問題補充:各種模塊是放在配電箱里還是控制哪種就放在哪種的旁邊?平面圖上看不出來,系統圖上就看的出來有很多模塊。模塊的電源線怎么計算呢,平面圖上也沒有畫出來?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納火災報警里的鋼管是做主體時預埋還是做好墻之后在墻上開槽呢? 答:看具體情況,如做招標控制價,應不考慮開槽,因可提前預埋;如因建設單位原因造成未預埋需墻上開槽,則應計入開槽費用。 信號線到感煙探頭、消火栓報警、信號蝶閥、水流指示器、排煙口、卷簾控制器等等,線是從天棚上面在引到各個上面嗎?有些是距地1.5m,或則更低的,那線是不是要計算2遍,如從天棚上下來到信號蝶閥,再從信號蝶閥上到天棚,再引到下一個,如果是這樣上下線可以共用一根鋼管嗎? 答:不需要計算2遍,可以在導線分支接頭處設接線盒,如無法設置接線盒時,應計算2遍。 答:模塊一般是裝在配電箱或控制箱內的,只需計算自消防報警控制柜至配電箱或控制箱之間的線路,所以平面圖上沒有到各排煙閥之間的線路。
2012-04-03 10:19:36
-
如果是暗敷設的,管道要隨著土建走的,無論是墻體 還是天花板均為預埋,后來墻體也有明敷設的,那要看有沒有的變更了,信號線都要去各探測器,模塊可以放在被控制的探測器旁邊,也可以集中放在模塊箱里,但是一般的信號蝶閥啊,水流指示器的模塊就在其旁邊的
2012-04-03 14:47:14
-
看設計說明了
2012-04-03 10:12:09
-
管道應該是與主體結構中預埋的,看設計圖紙
2012-04-03 10:09:35
-
圖紙上可以查到!~
2012-04-03 11:02:35
-
圖紙上是可以看到的,看不到的只是由模塊至控制設備的配線。各種設備的接線調試計入就可以了(計入模塊以后,還要計入這些設備如防火閥、排煙口、信號蝶閥、水流指示器等的接線調試)
2012-04-08 21:27:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看