匿名用戶 2012-03-31 07:55:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 724查看 5回答
樓層標高設置
樓層設置以每層結構底標高填寫,軟件視頻上,板厚120,而填寫時卻是‘每層建筑標高-100’,為何?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納建筑標高與結構標高一般是不同的,一般結構標高等于建筑標高-100,因為建筑標高比結構標高多出了地面做法那一塊。 也就是說建筑標高與結構標高之間的差值是很地面做法有關系的,而這個地面做法通常都是100,這個跟你的板厚是多少是沒有關系的。因為都是從板面算起的,有關系的是不地面粉刷層、裝飾層厚度
2012-03-31 08:46:57
-
提問者回復(2012-3-31 8:26:17): 我是說,鋼筋抽樣視頻軟件上,樓板厚為120,那應該首層起點標高應該填寫-120? 你好!我覺得應該先說明白層高的問題 層高:上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。 一般首層的結構底標高是-0.05米
2012-03-31 09:11:35
-
樓層設置以每層結構底標高填寫,軟件視頻上,板厚120,而填寫時卻是‘每層建筑標高-100’,意思是結構樓層標高比建筑標高低100.結構與建筑之間的100mm高差為地面裝飾層的厚度.
2012-03-31 08:02:17
-
建筑標高與結構標高一般是不同的,一般結構標高等于建筑標高-100,因為建筑標高比結構標高多出了地面做法那一塊。 建筑標高是指包括粉刷層、裝飾層厚度在內的,裝修完成后的標高。 結構標高則是不包括構件表面粉刷層、裝飾層厚度的標高,是構件的安裝或施工高度。 一般情況下房建圖紙有結構和建筑部分,所以,就有了建筑標高和結構標高這兩項指數。 建筑標高與結構標高是兩個不同的概念。在圖紙上,建筑標高注寫在構件的裝飾層面上;結構標高注寫在構件的底部。建筑物的結構標高往往不計結構上面的一些附屬裝飾物的厚度;而建筑標高卻要計。因此,建筑標高大于結構標高。
2012-03-31 08:04:41
-
樓層設置以每層結構底標高填寫,軟件視頻上,板厚120,而填寫時卻是‘每層建筑標高-100’,為何? 可以修改標高。
2012-03-31 07:58:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看