請解釋一下08安裝定額的管道界限劃分如何計算好嗎?
二、管道安裝界線劃分: 1.給水管道:室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界。 2.排水管道:室內外界線以出戶第一個排水檢查井為界。 3.采暖熱源管道:(1)室內外以入口閥門或建筑物外墻皮1.5m為界。(2)與工業管道界線以鍋爐房或泵站外墻皮1.5m為界。(3)工廠車間內采暖管道以采暖系統與工業管道碰頭點為界。(4)設在高層建筑內的加壓泵間管道與本章項目的界線,以泵間外墻皮為界。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.給水管道:室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界。 答:室內室外管道的分界線為建筑物外墻皮1.5米為界,1.5米以內的計算到室內管道,1.5米以外的計算到室外管道;有閥門的閥門以內的執行室內管道,閥門以外的執行室外管道。 2.排水管道:室內外界線以出戶第一個排水檢查井為界。 答:排水管道第一個排水檢查進以內的計算到室內管道,以外的計算到室外管道。 3.采暖熱源管道:(1)室內外以入口閥門或建筑物外墻皮1.5m為界。(2)與工業管道界線以鍋爐房或泵站外墻皮1.5m為界。(3)工廠車間內采暖管道以采暖系統與工業管道碰頭點為界。(4)設在高層建筑內的加壓泵間管道與本章項目的界線,以泵間外墻皮為界。 答:(1)室內外的以閥門或者建筑物外墻皮為界限,1.5米以內的計算到室內管道,1.5米以外的計算到室外管道;有閥門的閥門以內的執行室內管道,閥門以外的執行室外管道。 (2)與工業管道的界限為,1.5米以內的計算到給排水管道,1.5米以外的計算到工業管道。 (3)碰頭點以內的計算到室內采暖管道,以外的計算到工藝管道。 (4)泵房外墻皮以內的計算采暖管道,以外的計算到加壓泵房的管道。
2012-03-31 09:45:10
-
這就是定額中的規則啊,分界線外是套用市政定額的安裝分冊,分界線內是套用安裝定額。
2012-03-30 21:24:01
-
定額說明的很清楚,只是在算量的時候要將分界線內外的量分開算,主要是套項目的時候要分清。
2012-03-31 09:19:52
-
上面規定的很明確,我們平時就是這樣劃分的
2012-03-31 07:01:13
-
這個就是室內管道和室外管道的分界點,算量的時候按此界點劃分室內外管道即可
2012-03-31 08:16:36