匿名用戶 2014-04-05 22:13:27 | 河南省 土建算量GCL2013 | 759查看 4回答
滿堂腳手架問題
首層沒有現澆板,第二層天棚構件中已設置了滿堂腳手架的工程量表達式,為什么匯總計算后滿堂腳手架面積總是0?請哪位大師指點。問題補充:首層4.1米,二層4.4米。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:從截圖看,你把單層定義成兩層的建筑物。這樣可能會誤判你的滿堂腳手架,未達到計算規則的要求而工程量為零的可能性存在。
2014-04-05 22:40:57
-
首層沒有現澆板,第二層天棚構件中套滿堂腳手架子目,工程量選擇天棚裝飾面積代碼,匯總計算就可以有滿堂腳手架面積。
2014-04-07 07:37:28
-
首層沒有現澆板,第二層天棚構件中已設置了滿堂腳手架的工程量表達式,為什么匯總計算后滿堂腳手架面積總是0?請哪位大師指點。
?
軟件是按層高計算的,把天棚布在了二層,然后天棚肯定會有個距地高度的,你那天棚等于軟件認為距二層地面的高度沒有超過3.6M,因此不會計算出滿堂腳手架的面積的,你這個其實吊頂的面積就等于滿堂腳手架的面積,不用非要計算出來了,設置好標高,然后用吊頂面積代替滿堂腳手架的面積就行了。
2014-04-05 22:38:35
-
你層高超過3.6米了嗎?
如果沒有超過是不會計算的
2014-04-05 22:15:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看