64****@qq.com 2012-03-29 10:45:09 | 江西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1861查看 2回答
人工挖孔樁沒有承臺,地梁和柱應該怎么設置鋼筋?
人工挖孔樁頂標高是-0.3,其中有一個是-1.6,我想請問一下我的基礎連梁標高應該怎么設置,鋼筋的錨固應該怎么設置,還有柱錨入樁是35*D,在軟件中應該在哪設置?怎么設置?謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納基礎連梁是連接承臺的 一般和承臺的頂是一一樣的
2012-03-29 10:56:31
-
已采納您好:第一個問題樓上的DC已經回答了,我回答下第二個問題,柱錨入樁,是在鋼筋的計算設置中,我給您截圖了 ,您看下。 另附:建議您在提問題的時候開始,7天內采納答案,這樣不會影響到您的分數以及下次提問。非常感謝您的支持……
2012-03-30 10:03:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看