匿名用戶 2014-04-04 22:55:15 | 河南省 土建算量GCL2013 | 4684查看 3回答
細石混凝土防水層和細石防水混凝土的區別
各位老師,請問一,樓29中,50厚C15細石混凝土防水層,最薄處30厚。這個細石混凝土防水層和細石防水混凝土是不一樣的吧?二,這條該套找平層還是1-20?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一,樓29中,50厚C15細石混凝土防水層,最薄處30厚。這個細石混凝土防水層和細石防水混凝土是不一樣的吧?
這個細石混凝土防水層是用細石混凝土加水泥用量3%的硅質密實劑攪拌為防水混凝土后,然后澆灌混凝土施工的。二,這條該套找平層還是1-20
這個細石混凝土只是找坡,兼有防水,應該套7-203子目計算,套7-204調整厚度,將子目中的混凝土換為防水混凝土即可。
這樣樓29還應該套1-1(水泥砂漿樓地面 厚20mm)子目計算水泥砂漿地面的。
2014-04-08 08:00:32
-
請問一,樓29中,50厚C15細石混凝土防水層,最薄處30厚。這個細石混凝土防水層和細石防水混凝土是不一樣的吧?此處是找坡層,細石防水混凝土增加有防水材料,有用于地面層(套1-20子目)或屋面的(套7-89子目);二,這條該套找平層還是1-20?套7-203、7-204子目。
2014-04-07 07:52:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看