634424378@qq.com 2012-03-26 14:06:05 | 河北省 安裝 | 1930查看 2回答
關于室內消防管道如何套取定額問題
焊接鋼管DN200消防入戶,上反50公分,長4米,下反50公分,防結露,扯除舊管,二次進場等。 工作內容是這樣要求的 我該依次套取什么子目。在此基礎上我是否還要套取沖洗消毒和試壓,望名師指點
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果是消火栓系統套安裝 拆除的給水管道相關子目,如果是噴淋系統套消防的相關管道安裝子目,套沖洗消毒。消火栓系統不用沖洗消毒。試壓包含在定額里面了,不用單獨計取
2012-03-26 14:10:55
-
消防管道安裝,管道拆除,套用第八分部的不用計算沖洗消毒和試壓
2012-03-26 14:09:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看