澄澈 2012-03-21 20:59:30 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2108查看 2回答
一道有多跨的框架梁在某個支座改變了方向,有一點彎折,是不是一定要分開標注?
圖紙中的一道框架梁有十幾跨,在中間的某個支座方向發生了改變,不在一條直線上了,成了有一點小彎折的梁。定義時按圖紙定義成了一道梁,畫圖時分兩段畫好后再合并,在進行了原位標注后匯總計算,編輯鋼筋發現在有彎折的支座都是按“斜長錨固+設定彎折”進行計算的,這個“斜長錨固+設定彎折”計算公式是“(梁寬-保護層)/sin(角度)”,由于我的梁角度接近180度,這個錨固算出來的數值很大,肯定不對,請高手指點,我該怎么做?這種梁是不是分段畫好后就不需要合并,按兩道梁標注計算?問題補充:不是不能合并的問題,我的梁能合并,是合并后鋼筋計算時在彎折處按“斜長錨固+設定彎折”計算,錨固長度太長該怎么辦的問題
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在設置里面找到這個節點,修改錨固值!
2012-03-22 08:47:41
-
你可以這彎折后,在合并,這樣還是一道梁、 不過軟件對這方面的計算不是很準確,他沒有考慮彎折弧形的長度
2012-03-21 21:07:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看