匿名用戶 2012-03-20 18:55:27 | 廣東省 其他專業 | 1985查看 5回答
板帶鋼筋問題
如圖,請教以下問題。 問題1:D1、D2,是否為底筋,用“板負筋”中“畫線布置”可以嗎? 問題2:如可以,板帶“計算匯總”鋼筋量后,是否要減去與板帶重復的鋼筋長度,即D1、D2為非附加筋。其減去的長度怎么計算,尤其在中間段? 問題3:橫向的D1在布置的時候能否連線為一條? 問題4:D1的左右錨固入相鄰板帶中的長度規定是多少?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納問題1:D1、D2,是否為底筋,用“板負筋”中“畫線布置”可以嗎?答:D1、D2,不是底筋;是板帶的加強底筋。用“板負筋”中“畫線布置”可以。 問題2:如可以,板帶“計算匯總”鋼筋量后,是否要減去與板帶重復的鋼筋長度,即D1、D2為非附加筋。其減去的長度怎么計算,尤其在中間段?答:不能扣除與板帶重復的鋼筋長度,板帶通長筋是14@150、這里的加強筋是14@100;是兩種不同型號的鋼筋。 問題3:橫向的D1在布置的時候能否連線為一條?答:要看板帶間距確定。 問題4:D1的左右錨固入相鄰板帶中的長度規定是多少?答:每邊錨固入相鄰板帶中的長度是標準圖集規定的一個錨固長度。
2012-03-21 05:12:14
-
圖紙有點小,但也看了個大概,希望能幫到你: 1、D1 ,D2看樣子像底筋,但是為什么要用“板負筋”中的功能來布置呢,負筋是放在板上部的。你用受力筋里的畫線布置或自定義范圍或者其他功能都可以布置上。 2、如果圖紙上給出了鋼筋,就布置上。柱上板帶和跨中板帶你可以用“樓層板帶”布置,其余的計算由軟件來處理。 3、可以連起來,對鋼筋計算沒多大影響 4、左右錨固長度你可以看計算設置里面的規定,也可以根據圖集來自己設置。 總之,活學活用。
2012-03-20 20:21:06
-
我也是新手,幫樓主頂一下!
2012-03-20 19:37:38
-
問題1:D1、D2,是否為底筋,用“板負筋”中“畫線布置”可以嗎? D1、D 2看樣子應是板帶鋼筋,我們的目的是算量,不管用那種鋼筋定義,只要能算出量就可以了。 問題2:如可以,板帶“計算匯總”鋼筋量后,是否要減去與板帶重復的鋼筋長度,即D1、D2為非附加筋。其減去的長度怎么計算,尤其在中間段? 一般是不減去重復的鋼筋的,應按附加鋼筋來計算的。 問題3:橫向的D1在布置的時候能否連線為一條? 可以連線。 問題4:D1的左右錨固入相鄰板帶中的長度規定是多少? 按圖紙要求,當圖紙沒有明確要求時,可以根據砼標號及鋼筋規格確定。
2012-03-20 20:48:53
-
我比較支持山西han先生的觀點!
2012-03-21 10:18:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看