路邊的合歡 2012-03-14 20:55:42 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3776查看 4回答
板底受力筋是否需要彎鉤? 梁支座錨固問題 剪力墻在基礎內的水平筋問題
以下所提問題均指的是11G101 1.板底受力筋是否需要彎鉤? 軟件的計算式(見下圖),有的人認為1級鋼要彎鉤,是6.25d,二三級鋼不需要,僅計算直錨,有人認為都需要彎鉤。請問軟件計算方法對嗎?算彎鉤,不管是幾級鋼需要,幾級鋼不需要,有依據么?請把相關圖集名稱及頁數標明。謝謝 2.梁支座錨固問題 梁的支座錨固,軟件默認的節點是1節點,即(見下圖),這樣對嗎?如果按照11G101-1第81頁端支座直錨那個詳圖,是否與軟件默認設置矛盾?如果不矛盾,依據是? 3.剪力墻在基礎內的水平筋問題 剪力墻在筏板內的水平鋼筋 是否只有兩根?依據?軟件默認的是兩根,11G101-1第58頁認為是間距不大于500且不少于兩道水平筋,但是也沒有明確說應該有幾根,為什么按兩根算? 4.11G101-1關于鋼筋錨固方面有37D等,后面的詳圖里有很多15D,兩者是否矛盾?什么時候應采用30多倍的D?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.板底受力筋是否需要彎鉤? 軟件的計算式(見下圖),有的人認為1級鋼要彎鉤,是6.25d,二三級鋼不需要,僅計算直錨。軟件計算方法是對,算彎鉤,一般一級鋼需要,二、三級鋼不需要,這是因為一級鋼為光面鋼筋,二三級鋼為螺紋鋼,它們所接觸的混凝土面積不同,混凝土對鋼筋產生的握裹力不同。 2.梁支座錨固問題 梁的支座錨固,軟件默認的節點是1節點,即(見下圖),這樣是對,如果按照11G101-1第81頁端支座直錨那個詳圖,與軟件默認設置不矛盾,你的傳圖是鋼筋直錨圖形,再看看改圖上面的“抗震樓層框架梁KL縱向鋼筋構造就清楚了,即不能滿足直錨時就需要彎折15倍D的。 3.剪力墻在基礎內的水平筋問題 剪力墻在筏板內的水平鋼筋 當筏板基礎厚度減去保護層小于等于500時為兩根,軟件默認的是兩根,11G101-1第58頁認為是間距不大于500且不少于兩道水平筋,這就需要你自己根據設計進行判斷需要幾根后,在工程設置里輸入的。 4.11G101-1關于鋼筋錨固方面有37D等,后面的詳圖里有很多15D,兩者不矛盾的,滿足直錨條件時候應采用30多倍的D,不滿足直錨條件時就需要彎折15倍D的。
2012-03-15 08:40:02
-
問題一:一級圓鋼做彎鉤;二、三級帶肋鋼筋不做彎鉤。軟件算量是默認的。 問題二:沒看明白。 問題三:剪力墻縱向筋下端一根水平筋,上面一根在筏板上平面向下水平筋間距減50mm處,如果這兩根水平筋的距離大于500mm,就在中間再加一根,就是三根了。 問題四:鋼筋的直錨長度不能滿足37D的時候,就要在鋼筋的端部作15D的彎鉤。
2012-03-14 21:27:03
-
1、可以查看圖集的53頁,有解釋。 2、不矛盾,軟件要首先按圖集要求判斷是否達到直錨,不直錨才計算彎錨。 3、這只是計算的方式,基礎內的墻水平鋼筋只是起固定和定位豎向鋼筋的目的,計算兩道就可以。
2012-03-14 21:20:01
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看