吳工 2012-03-13 10:25:50 | 廣東省 其他專業 | 2263查看 6回答
消防水池的側臂可以是地下室外墻嗎
消防水池的側臂可以是地下室外墻嗎
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:應該是不可以的,單獨布置要與主體分開。
2012-03-13 10:33:03
-
計算規則本身就是按剪力墻計算,這你需要注意的是它對砼要求是否為抗滲砼就是了。
2012-03-13 10:37:31
-
消防水池的側臂可以是地下室外墻嗎 回復:這要看設計施工圖,消防水池可以利用地下室外墻,本人曾經做過。
2012-03-13 11:00:21
-
我在做的這個工程的消防水的墻體沒有作為剪力墻的墻體使用,估計是不可以
2012-03-13 11:26:18
-
可以是,但構造應該不與其他地方剪力墻是不同的。具體的,可以把建筑圖和結構圖及節點圖來看看。
2012-03-13 10:44:29
-
消防水池的側臂可以是地下室外墻嗎 是不可以的,要與主體分開。。但消防水池可以設計在地下層或與地下層砼墻連體。
2012-03-15 13:40:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看