請問防雷底板(即接地網)焊接、地網同樁根、引下線同地網連成一體,接地跨接處是怎樣分清?
請問防雷底板(即接地網)焊接、地網同樁根、引下線同地網連成一體,接地跨接處是怎樣分清?即是在完成這個接地網焊接時,是否要考慮“接地跨接處”的計算?因一般地網就同樁根連后,引下線開始同地網再連成一體,此過程是怎樣分清,定額無具體劃分?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納引下線和接地母線都包括焊接了不能再套接地跨接線了,如果有鋼門、暖氣片、金屬管道、電梯導軌等要套接地跨接線。
2012-03-07 16:52:54