匿名用戶 2012-03-05 16:22:08 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1371查看 2回答
基礎層構件標高設置
在算量軟件中,工程設置的基礎層高為1.5米,而在基礎層的構件中,獨立基礎的底標高設為層底標高-1.5,基礎柱底標高也設為層底標高-1.5,但在三維圖形中,基礎與柱沒有重合,當柱設為-3.0米時才能與基礎重合,這是為什么?在哪有錯呀?請各高手指點!謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好: 你這樣設置是沒有問題的 那個只是三維顯示問題 柱子與基礎都是混凝土的 三維的時候柱子與基礎的混凝土量是相互扣減的 你看下軟件設置的扣減關系 是柱扣基礎還是基礎扣柱子的混凝土量。 柱子的鋼筋是伸入到基礎底的(也就是層底) 你繪制上去的柱子只要與基礎是鏈接的就行。 注:柱子底標高不能低于層底標高。 1500-20+1.2*32*d 表示的是層高-保護層+錨固長度1.2*32*d(1.2Lae 圖集重要求的) 柱子底標高設置為基礎頂標高還是層底標高都一樣不影響鋼筋量(柱子也會有插筋) 基礎與柱 的混凝土量也不會變化。 你看一下計算式里有沒有鋼筋彎折值,要是沒有的話看一下 柱子的計算設置 柱子鋼筋都是插到基礎底的,還有一個彎折的值。1.2LAE
2012-03-05 16:30:23
-
工程設置的基礎高為1.5米,獨基底標高為層底標高-1.5米,基礎柱的底標高應該設置為獨基的頂標高就對了。
2012-03-05 16:31:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看