  • 消防噴頭問題

    消防噴頭問題 說明中和系統圖中說明消防管道沿梁底安裝,那么怎么知道噴頭與干管之間的立管距離,無吊頂安裝, 說明中只說了采用直立型噴頭,濺水盤距頂板100-150mm 謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    太簡單了,消防管道沿梁底安裝,支管的高度與主管一致,但是連接噴頭的垂直管是向上安裝的,噴頭采用的是直立型噴頭,濺水盤距頂板100-150mm 。

    2012-03-01 21:48:39 

  • 這種情況,干管是沿板底敷設的。 根據直立型噴頭,濺水盤距頂板100-150mm 判斷的。這么近,這有這么走。

    2012-03-01 17:03:15 

  • 用梁底的標高減去100到150就是了,管道上反的。

    2012-03-02 08:42:24 