867172542@qq.com 2012-03-01 16:49:54 | 河南省 安裝 | 1339查看 3回答
消防噴頭問題
消防噴頭問題 說明中和系統(tǒng)圖中說明消防管道沿梁底安裝,那么怎么知道噴頭與干管之間的立管距離,無吊頂安裝, 說明中只說了采用直立型噴頭,濺水盤距頂板100-150mm 謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納太簡單了,消防管道沿梁底安裝,支管的高度與主管一致,但是連接噴頭的垂直管是向上安裝的,噴頭采用的是直立型噴頭,濺水盤距頂板100-150mm 。
2012-03-01 21:48:39
-
這種情況,干管是沿板底敷設(shè)的。 根據(jù)直立型噴頭,濺水盤距頂板100-150mm 判斷的。這么近,這有這么走。
2012-03-01 17:03:15
-
用梁底的標(biāo)高減去100到150就是了,管道上反的。
2012-03-02 08:42:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看