匿名用戶 2012-02-28 09:40:56 | 河北省 其他專業 | 1400查看 5回答
主梁有了次梁加緊,還需要布置吊筋嗎?
主梁與次梁相交,主梁兩側共加6根箍筋,那么在相交的部位還需要布置吊筋嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納主梁與次梁相交,主梁兩側共加6根箍筋,那么在相交的部位還需要布置吊筋嗎? 回復:主要看設計施工圖是否同時設計了附加箍筋和吊筋,通常情況設計附加箍筋或吊筋,如果次梁荷載較大單依靠附加箍筋抗剪不夠,需增加吊筋。但兩種同時并用的一般較少。
2012-02-28 09:55:31
-
圖紙上有就加,沒有就不用畫了啊
2012-02-28 09:53:51
-
看圖紙的設計要求啊,圖紙上有吊筋就設置,沒有就不用設置了
2012-02-28 09:44:34
-
要的這個是和那個沒有關系的受力不一樣
2012-02-28 09:45:04
-
你好:有了附加的箍筋,要不要加吊筋這就要看設計了沒有,圖紙標注了就加,沒有說明要加就不加了。
2012-02-28 09:45:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看