  • 人防地下室鋼筋

    我的人防地下室車庫,伐板500厚,梁距在3-4米,建筑面積10400平方米,地下室板厚250。地上一層為磚混板厚100.地下室層高4.2米,地上一層層高3.3米,我算了鋼筋105KG/平方。。。算的多嗎???、急求。。。河南。。11G

    問題補充:同事都說他們以前算的大部分都是90多

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你提的這個問題不好正面回答,鋼筋量的多少要看設計圖的結構形式、高度,配筋情況,只要你在軟件中輸入正確,計算正確,那是多少就是多少。

    2012-02-25 12:40:50 

  • 不多 人防底板和樓板都要考慮措施鋼筋的 正常的在180-220KG/m2左右

    2012-02-25 11:03:14 

  • 不高,普通的一般在150公斤