123456 2012-02-25 11:01:08 | 河南省 其他專業(yè) | 744查看 3回答
人防地下室鋼筋
我的人防地下室車庫,伐板500厚,梁距在3-4米,建筑面積10400平方米,地下室板厚250。地上一層為磚混板厚100.地下室層高4.2米,地上一層層高3.3米,我算了鋼筋105KG/平方。。。算的多嗎???、急求。。。河南。。11G問題補充:同事都說他們以前算的大部分都是90多
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你提的這個問題不好正面回答,鋼筋量的多少要看設計圖的結構形式、高度,配筋情況,只要你在軟件中輸入正確,計算正確,那是多少就是多少。
2012-02-25 12:40:50
-
不多 人防底板和樓板都要考慮措施鋼筋的 正常的在180-220KG/m2左右
2012-02-25 11:03:14
-
不高,普通的一般在150公斤
2012-02-27 18:13:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看