  • 梁打斷后如何降標高?

    一道梁300*700,兩端外挑200*500,外挑部分梁的標高比主梁降低150,在鋼筋圖形算量中梁打斷后如何操作外挑部分降低標高?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    梁300*700,兩端外挑200*500,外挑部分梁的標高比主梁降低150,不需要打斷,直接在梁原位標注表格標高列對應跨輸入“起點標高”、“終點標高”即可;也可以使用工具欄中“修改梁段屬性”來修改標高。

    2012-02-24 08:49:59 

  • 不要打算 原位標注時改標高和截面就可以了

    2012-02-24 10:07:35 

  • 打斷的話可以先在屬性里改好每段梁的標高,然后合并 不打斷就在梁的原位標注里直接修改標高信息

    2012-02-24 10:58:03 