zsxa10@163.com 2012-02-18 16:13:31 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 526查看 2回答
墻體鋼筋遇到柱梁的設置問題?
墻體鋼筋遇到圈梁、框架梁起步為250,遇到構造柱錨固為200,遇到門窗洞口退一個保護層60,加彎折60,遇到過梁梁頭退一個保護層60加彎折60。這么操作設置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好:您的圖紙沒有及特別要求 軟件是默認的
2012-02-18 17:11:51
-
在工程設置里你可以按照設計圖紙抄吧
2012-02-19 10:03:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看