匿名用戶 2012-02-08 17:02:26 | 河南省 其他專業 | 1793查看 4回答
電纜工程量核量問題
電纜敷設測量長度61米,加上預留長度什么的65米左右(要比實際多),波形系數是2.5%,總長度就是66.6米,施工單位非要70米(說是實際用量),施工單位是當?shù)氐模m然量不大,而且本身算的時候就比較寬松,加上領導要求嚴格把關,怎么才能談好呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在圖紙上能算多少就算多少,這是計算規則,如果實際與計算量有差異可以讓他們辦理簽證,說明電纜就是70m。就行了。
2012-02-09 08:59:12
-
在圖紙上能算多少就算多少,這個不能按他們說的做,如果不同意可以讓他們辦理簽證,說明電纜就是70m。
2012-02-08 17:04:30
-
1、你可以和施工單位、建設單位、監理單位(如果有)現場實測實量,電纜長度=(實際測量長度+預留長度)*波形系數是2.5%,然后讓三方簽字蓋章;否則為了這幾米爭議,劃不來; 2、如果不能去現場,讓他辦理經濟簽證,說明電纜實際長度為70米,讓建設單位、監理單位簽字、蓋章,否則,只有按圖紙、按計算規則計算工程量;
2012-02-09 00:49:31
-
電纜敷設測量長度61米,加上預留長度什么的65米左右(要比實際多),波形系數是2.5%,總長度就是66.6米,施工單位非要70米(說是實際用量),施工單位是當?shù)氐?,雖然量不大,而且本身算的時候就比較寬松,加上領導要求嚴格把關,應該按計算的長度66.6米計算,實際用量大于定額計算的用量時,屬于施工單位的問題,如果是甲方要求增加用量時,必須由甲方要求的書面簽證等文件才能按實際用量計算的。
2012-02-09 13:51:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看