匿名用戶 2012-02-08 14:35:35 | 河南省 其他專業 | 1141查看 2回答
關于電氣安裝的問題
有關于電氣安裝的問題,第一次接觸電氣,望各位大俠幫忙?。。。。。? 有一個辦公樓,電線引子外網,YJV22-0.6/1KV-(4*70)-FC/SR,進入樓內后通過一總等電位箱,然后又通過一個總配電箱,之后通過AL1(照明配電箱)。 我的問題是: 1、通過上面我知道,進戶為4*70的電纜,進入總等電位箱,但是從等電位箱出來之后是幾根多少平方的線進入總配電箱的呢? 2、從總配電箱出來的是多少平方的線進入AL1的呢? 3、在AL1線路圖上有這樣的標注 RMC1-63C50/3340,這個是什么意思?? 有請安裝達人,幫幫忙啊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、有戶外引入辦公樓的進戶電纜4*70mm2應該是直接進入總配電箱的。請仔細查看總配電箱接線系統圖。 2、由總配電箱分出幾個回路,以及每個回路導線和電氣開關原件的型號規格等大小,也是通過總配電箱接線系統圖可以查看出來的。 3、AL1照明配電箱的電源線由總配電箱的出線回路引來。在總配電箱的出線回路對應AL1照明配電箱就明白了。及總配電箱到AL1照明配電箱的出線就是AL1照明配電箱的進線。 4、AL1照明配電箱所標注的RMC1-63C50/3340是進線回路的63A三相進線開關的型號規格。 另外,電源電纜或者導線是不進入總等電位箱的。因為總等電位箱是宨T的接地箱,并不是配電箱。
2012-02-08 16:15:28
-
電源線不會進入總等電位箱的,應該直接進入總配電箱,電纜為YJV22-0.6/1KV-(4*70) ALI配電箱系統圖上應該有說明進線電纜是多大的,要是沒有,在總配電箱系統圖中應該有分支到AL1配電箱的電纜規格描述。
2012-02-08 14:52:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看